风管的长宽比过大会有什么影响?
citywolf
citywolf Lv.2
2006年04月17日 16:44:07
来自于中央空调
只看楼主

最近接触一个项目,由于层高太低,只能将风管宽高比设计成1:8,不知实际运行会怎样?请教???

最近接触一个项目,由于层高太低,只能将风管宽高比设计成1:8,不知实际运行会怎样?请教???
免费打赏
njzxh
2006年04月17日 16:52:10
2楼
实际运行没什么,就是风机压头比较高,耗电大.
回复
wl131488
2006年04月17日 20:10:20
3楼
规范不是规定长宽比不能大于1:4吗?如果设计成1:8,符合规范吗?
回复
dj111111
2006年04月18日 08:29:46
4楼

应该是不能超过1:10吧
回复
zpm22591
2006年04月18日 08:48:40
5楼
我也看到过规范是不能超1:4,不过有个设计院的人做过一个工程,他的已经超了,大概在1:6左右,具体有什么影响还请知晓的人多多发言。
回复
mushan_4
2006年04月18日 10:01:53
6楼
我看过的规范也是不超过1:10.
回复
mushan_4
2006年04月18日 10:06:02
7楼
一般都在1:6左右.
回复
sqq_pp
2006年04月18日 10:28:44
8楼
同样截面积的话,长宽比越大,材料用得越多。
回复
citywolf
2006年04月18日 11:52:01
9楼
谢谢大家的发言...
回复
popcornfax
2006年04月19日 17:20:15
10楼
主要从噪音方面考虑,我记得规范好象规定的是不超过1:6,如果风管做的太扁的话,会出现哨音.
回复
wgj1207
2006年04月19日 23:15:05
11楼
浪费材料,增加噪音。
回复

相关推荐

APP内打开