人防地下室可以分缝吗
mj8099
mj8099 Lv.4
2006年04月17日 16:32:11
只看楼主

混凝土规范9.1.1条规定地下室墙壁伸缩缝最大间距30m,人防地下室要遵守吗吗,分缝后怎么抗冲击波?但我看到很多地下室图纸都没分缝,如何考虑伸缩缝要求呢?

混凝土规范9.1.1条规定地下室墙壁伸缩缝最大间距30m,人防地下室要遵守吗吗,分缝后怎么抗冲击波?但我看到很多地下室图纸都没分缝,如何考虑伸缩缝要求呢?
zkp22
2006年04月17日 16:59:57
2楼
人防规范要求:人防区内不宜设缝. 可以采用后浇带或膨胀加强带的方法代替设缝.
回复
rfgcsj
2006年06月25日 21:34:31
3楼
指在一个防护单元内,老规范是不应,新规范是不宜.