制冷机、冷却塔精度,急!!!
ziwei_feixiang
2011年04月08日 09:51:33
来自于中央空调
只看楼主

工艺制冷用:供水24±1℃,回水36℃。夏季:制冷机+开式冷却塔运行;制冷机出水精度能否达到±1℃,或者±2℃?冬季:闭式冷却塔运行;闭式冷却塔出水精度能否达到±1℃,或者±2℃?如果制冷机或者冷却塔不能满足出水精度,需要设置缓冲水箱,缓冲水箱如何计算。夏季制冷机冷水供水24℃,回水36℃,要达到这个状态,需要冷却水系统温度及温差多少?[ 本帖最后由 ziwei_feixiang 于 2011-4-8 11:04 编辑

工艺制冷用:供水24±1℃,回水36℃。
夏季:制冷机+开式冷却塔运行;制冷机出水精度能否达到±1℃,或者±2℃?
冬季:闭式冷却塔运行;闭式冷却塔出水精度能否达到±1℃,或者±2℃?
如果制冷机或者冷却塔不能满足出水精度,需要设置缓冲水箱,缓冲水箱如何计算。

夏季制冷机冷水供水24℃,回水36℃,要达到这个状态,需要冷却水系统温度及温差多少?



[ 本帖最后由 ziwei_feixiang 于 2011-4-8 11:04 编辑 ]
免费打赏
yuan_toxic
2011年04月08日 09:58:21
2楼
如果要用制冷机和冷却塔作为冷源的话,两个系统中间用换热器隔开。冷源那一侧的水泵根据工艺这一侧的出水温度变频就好了。

最简单的方法就是买符合工艺要求的小制冷机。哪里要用就搬到哪里。灵活方便。
回复
ziwei_feixiang
2011年04月08日 10:04:01
3楼
不行,甲方提供了个方案,不用版换,直接供,
本来我给他们出的方案也是用板换,但是被否了,
回复
jianhua4350
2011年04月08日 13:28:32
4楼
我觉得最好还是设置板换吧
否则精度肯定保证不了
回复
helijun007
2011年04月08日 21:53:43
5楼
恕小弟,浅薄冷却塔的开式与闭式如何区别呀,我认为你这个需要一个自控系统才行呀
回复
zwf15858195360
2011年04月12日 09:31:00
6楼
冷却塔还分开式和闭式,学习了
回复
j03150210
2011年05月12日 15:14:49
7楼
下了我就顶,做人要厚道
回复

相关推荐