这样剪力墙如何加固?
terence
terence Lv.12
2011年04月07日 21:59:55
只看楼主

如题,地下一层地上12层砼剪力墙结构,地下室由于施工单位,某堵C30砼剪力墙胀膜5CM,像个香蕉, 甲方,让我出个加固方案,现在已经施工到地上3层了,如何加固? 哪位高手不吝赐教,多谢了.

如题,地下一层地上12层砼剪力墙结构,地下室由于施工单位,某堵C30砼剪力墙胀膜5CM,像个香蕉,
甲方,让我出个加固方案,现在已经施工到地上3层了,如何加固?
哪位高手不吝赐教,多谢了.

t-Model.jpg

x1xqq
2011年04月08日 10:12:37
2楼
在地下室,那墙体加厚对使用应不会有影响。墙两侧,底板上植筋;墙顶,植筋植在墙内,向下弯折。两侧可各加厚100。
回复
newlt_179
2011年04月08日 17:07:30
3楼
不清楚地上3层是按胀模后施工的,还是调整过来了,从那层?