一条价值百万级的优化意见——剪力墙纵筋连接方式对成本的影响
孜孜不倦工程人
2024年03月19日 15:09:43
只看楼主

 “抠钢筋”费时费力,优化模型墙柱面临着施工图的大改,有没有一条改动量很小,但是成果很明显的优化意见?        干货来了        下面我司分享一条设计院仅仅修改下总说明,即可节省百万造价的优化意见。 下图为我司某项目关于钢筋连接方式的优化意见。 建议:需注明墙柱纵向钢筋12≤d≤22时采用焊接。

 “抠钢筋”费时费力,优化模型墙柱面临着施工图的大改,有没有一条改动量很小,但是成果很明显的优化意见?

       干货来了图片图片图片

       下面我司分享一条设计院仅仅修改下总说明,即可节省百万造价的优化意见。



下图为我司某项目关于钢筋连接方式的优化意见。

图片

建议:需注明墙柱纵向钢筋12≤d≤22时采用焊接。



       原设计中直径d≥22的纵向受力钢筋的连接宜采用机械连接或焊接。我司建议墙柱纵向钢筋12≤d≤22时采用焊接,d>22时采用机械连接。



       接下来我们对比一下,仅仅改动总说明中的钢筋连接方式,对成本有多少影响。

图片




       选用如图所示构造边缘构件进行统计,根据YJK(按焊接)统计的该构造边缘构件的钢筋量为46.3kg,其中纵筋为25.8kg,箍筋为20.5kg。

图片




       如按搭接考虑,需增加纵筋在搭接区重叠的重量,及箍筋在搭接区需加密所增加的重量。

图片



       根据《16G101-1》中,为了方便计算,同一区段内搭接钢筋面积百分率按100%进行计算,假定混凝土等级为C30,搭接长度为56d,即700mm。



搭接区重叠部分纵筋增加的重量为:

12*12*3.14/4*10*0.7*78.5/10000=6.2kg

计算搭接区箍筋加密所增加的重量:

700/200=3.5根,取4根,故搭接区段内,需增加4根箍筋。

箍筋钢筋长度:(650-40)*2+(500-40)*2+(200-40)*3=2620mm

4根箍筋钢筋长度:2620*4=10480mm

箍筋增加重量:

8*8*3.14/4*10.48*78.5/10000=4.1kg



纵筋与箍筋增加的总重量为:6.2+4.1=10.3kg

焊接的用钢量为46.3kg,搭接的用钢量为56.6kg。

由此可见,该构造边缘构件搭接比焊接,钢筋量增加22.2%。



       因上述算法,同一区段内搭接钢筋面积百分率按100%进行计算,根据《砼规》8.4.3,墙类构件不宜大于25%,如按此执行,搭接区段内,箍筋加密的长度需更长,计算出的差量会更加大。

 图片


 

根据我司以往项目经验,仅改动此钢筋连接方式,含钢量可减少1.0~2.5kg/m2。

故我司建议墙柱纵向钢筋12≤d≤22时采用焊接,d>22采用机械连接。

此条对结构成本的增益效果明显,甲方可将此作为统一技术措施用以对成本的控制。