供电系统:TN-C-S干线:母线问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
干线:母线
问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。
请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......
请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489