供电系统:TN-C-S干线:母线问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
供电系统:TN-C-S
干线:母线
问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。
请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......
请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
2楼
oooooooooooooooo
[
本帖最后由 orchid9993 于 2008-12-15 11:21 编辑 ]
回复
3楼
是三相负荷不平衡不?
回复
4楼
零线有电流正常,地线有就不正常。可能零线在设备处有接地的情况!
回复
5楼
估计是低压电柜地线连接处与零线连接处由于某些导线轻微触碰,还有一种可能是由于CT的接地段有感应电.不能确定!!我也纳闷??
回复
6楼
还请哪位高手解答!!试目以待!
回复
7楼
TN-C-S系统在实际应用中,PE线有电流是常见故障,主要是PE线和N线合用,有时三相不平衡,在照明中尤其明显!
回复
8楼
强烈支持
回复
9楼
以下是引用王若男在2006-04-17 20:24:35.0发表的内容:
..................
[
本帖最后由 orchid9993 于 2008-12-15 11:22 编辑 ]
回复
10楼
oooooooooooooooo
[
本帖最后由 orchid9993 于 2008-12-15 11:23 编辑 ]
回复
11楼
...................................
[
本帖最后由 orchid9993 于 2008-12-15 11:23 编辑 ]
回复