供电系统:TN-C-S干线:母线问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
供电系统:TN-C-S
干线:母线
问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。
请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......
请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
22楼
三相不平衡
回复
23楼
应是懂哥所说
回复
24楼
接地线的接地电阻测量过吗?
回复
25楼
...................................
[
本帖最后由 orchid9993 于 2008-12-15 11:25 编辑 ]
回复
26楼
...........................
[
本帖最后由 orchid9993 于 2008-12-15 11:27 编辑 ]
回复
27楼
ooooooooooooooooooooooooo
[
本帖最后由 orchid9993 于 2008-12-15 11:27 编辑 ]
回复
28楼
和负载有关系,三相不平横
回复
29楼
就是这样
回复
30楼
N线电流可能有以下原因:
1、高次谐波电流。
2、负荷不平衡。
3、N线与相线之间的绝缘损坏。
PE线电流可能有以下原因:
1、混接
2、泄露电流
回复
31楼
零线有电流正常,地线有就不正常。可能零线在设备处有接地的情况
回复