我负责的某地下商场基建部分完工,已进入装修阶段,大部分铺位已提前租出,此时我们策划部遭到已签订合同的业主投诉,有的甚至要求退租,原因是设计的消防栓作在了两户商家之间的隔墙得柱位上,不但消防栓位置同时影响了两个铺位商家的门面,占去了一部分店面宽度,且该装修设计图纸上此柱为作装饰柱,材质为全玻璃,消防栓严重破坏了商场的装修效果,70多处消防栓设置,类似这种情况的有50处之多;然而我方工程部人员就此问题咨询有关单位,消防部门认为报批图纸所示消防栓设置完全满足规范要求,没有必要让建筑设计院重新出图,面对此问题,我找来了规范,但对规范“消防栓应放置在明显位置”条文很不解,难道所谓明显,就是一定要让路过之人一眼看到么?
我负责的某地下商场基建部分完工,已进入装修阶段,大部分铺位已提前租出,此时我们策划部遭到已签订合同的业主投诉,有的甚至要求退租,原因是设计的消防栓作在了两户商家之间的隔墙得柱位上,不但消防栓位置同时影响了两个铺位商家的门面,占去了一部分店面宽度,且该装修设计图纸上此柱为作装饰柱,材质为全玻璃,消防栓严重破坏了商场的装修效果,70多处消防栓设置,类似这种情况的有50处之多;然而我方工程部人员就此问题咨询有关单位,消防部门认为报批图纸所示消防栓设置完全满足规范要求,没有必要让建筑设计院重新出图,面对此问题,我找来了规范,但对规范“消防栓应放置在明显位置”条文很不解,难道所谓明显,就是一定要让路过之人一眼看到么?
22楼
我的老板一次做一个空调系统
我看了看,上面有不少问题
我说要不要写个设计更改?
老板说不用,留着这些问题才好要钱啊
我晕。。。
回复
23楼
典型的闭门造车,按照规范设计没错,但错在没有考虑实际情况会是什么样子,否则在设计阶段通过技术手段完全可以解决这个问题。
回复
24楼
遇到问题,第一反应应该是:这是我的问题!!!
回复
25楼
从深层次来说,这反应了我国设计院长期以来的一些弊端,思想僵化,纸上谈兵,没有服务意识等,当然甲方的把关也不够
回复
26楼
其实应该在前期或施工中,甲方应该与设计院协调解决的。
出现这种问题主要是甲方与设计沟通不够,再有就是甲方和设计缺乏经验
回复
27楼
我们还是不要在这儿一直说这个那个的问题,还是把图纸发上来大家讨论一下,到底正常情况(业主未作要求)下,消火栓放的位置是不是合理,如果不合理,那么设计应该是有问题的,至少是考虑不周全。如果这个消火栓位置合理,那么就是业主的问题。
还是把图纸发上来大家看一下吧。
回复
28楼
造成这样的现象,责任主要在设计院,其次是甲方。水电设计必须满足规范要求,能设消防箱的地方肯定有限……店面的正面肯定没有墙,背面墙估计会被铺面的柜台、仓库、试衣间什么的挡住,水的人肯定不知道那里到底是什么材料做的墙,反正是墙就好了。审图的人一般也是分专业的,很少有多专业并在一起来对图的。
图框上的会签栏也成了摆设。
甲方拿了图纸就发给各单位,没有设置跨各专业的审图工程师把关。也是一个主要原因。
回复
29楼
经 典 !
回复
30楼
小设计单位或草班设计公司常出的问题。
也是甲方在设计费上抠门造成的。
以后想管理省心,还是要找大设计院,尽管设计费高点。
回复
31楼
有那么复杂吗?如果甲方不满意,就马上着手调整解决问题,可以请设计院或者安装方重新做这一部分。
你是甲方啊,你的要求都没有人听,工程还做什么劲啊?
设计院也不会服务怎么差啊。我
我的建议,另外付费请设计院帮忙调整,一定可以解决。
要不,找俺们吧,嘿嘿
回复