请教各位高手,我正在做的某一类维修车间,建筑上分两个防火分区,由防火墙和防火卷帘分隔,根据规范该车间需要设消火栓系统和自动喷淋灭火系统,是否也要按防火分区分开设置,规范上有说明么?!
请教各位高手,我正在做的某一类维修车间,建筑上分两个防火分区,由防火墙和防火卷帘分隔,根据规范该车间需要设消火栓系统和自动喷淋灭火系统,是否也要按防火分区分开设置,规范上有说明么?!
2楼
对分区没有影响,对布置有影响
回复
3楼
对消火栓系统的布置有影响。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
有什么影响啊
回复
5楼
比如:防火分区1的消火栓不能作用于防火分区2
回复
6楼
考虑2股水柱的时候,这个防火分区的消火栓不能拉到别的防火分区里去
喷淋在不同的防火分区需要独立设水流指示器,防火分区间并联控制
回复
7楼
明白了,谢谢两位高工!
回复
8楼
比如:防火分区1的消火栓不能作用于防火分区2
请问这条有明文规定么
回复
9楼
看来,楼上对防火分区理解不深嘛。分区的意思就是,某个分区火灾时,火场不会蔓延到相邻的分区。防火卷帘就如同砌筑的墙体,火灾时,将相邻分区隔断开.所以,分区一的消火栓没办法用到分区二中。
回复