450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?要注意什么?请各位高手不吝指教!
450*1200的框架梁,梁截面正弯矩钢筋18根直径25的,这么多钢筋怎么放?自己心里感觉没一点底。
要分几排,每排分别几排,怎么配箍筋?
要注意什么?
请各位高手不吝指教!
22楼
查一下06G901-1就行,但上部钢筋第一排尽量多放,这样有利受力。但上部钢筋净要大于1.5D和3.5CM,每排间净距大于1D和2.5CM
回复
23楼
现在很多软件都计算出构件的腕力、配筋率、受力钢筋的大小及布置、腰筋的大小及布置、箍筋的大小间距及类型,并且能够验算挠度、裂缝。例如PKPM、广厦等都计算出来。如果是现场施工人员按图施工。
回复
24楼
尽量不要布置三排及以上,排数多了钢筋的利用率低。450宽的话应该用到四肢箍了的,用8/8比较好,钢筋布置对称,受力比较均匀。腰筋按规范要求布置,间距不大于200。
回复
25楼
别忘记加腰筋或构造筋。2-8-8,要进行一系列的验算
回复
26楼
梁截面能否做大(包括梁宽和梁高)?钢筋级别能否高一点?建议尽量不要采用3排钢筋。
回复
27楼
按规范和计算要求
预起拱。
回复
28楼
也来学习下!!!!!!!!
回复
29楼
2/8/8好点,方便施工,推荐用四级钢
回复
30楼
2 8 8 放是可以的 我认为只要满足要求钢筋按最小的排数放 比较好 只是上部1/4通长 很容易被人忽视的
回复
31楼
学习了一下,多谢啊
回复