系统图请教
baoximin90
baoximin90 Lv.3
2011年04月06日 18:05:37
来自于中央空调
只看楼主

请问图纸中用红色圈出来的旁通管的设置做用是什么?是为了防止水锤对设备的冲击吗?还是别的其他作用,如果不设置会有啥后果?设置旁通为啥要设计两个止回阀??麻烦各位指教下小弟。

请问图纸中用红色圈出来的旁通管的设置做用是什么?是为了防止水锤对设备的冲击吗?还是别的其他作用,如果不设置会有啥后果?设置旁通为啥要设计两个止回阀??麻烦各位指教下小弟。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
yun851203
2011年04月13日 15:13:17
22楼
止回阀,防止倒流!
回复
herenchu
2011年04月13日 22:37:15
23楼
个人比较认同18#楼观点(主要流量平衡)。我曾做了一个为了流量平衡,改造过原来的大系统。
本例因为没有相关说明,图纸也不完整,仅从这个系统图还看不出要设流量平衡的必要性。
回复
spring888888
2011年04月27日 19:19:45
24楼
回复
yzhchlan
2011年04月29日 15:52:07
25楼
图中圈内的是两个单向阀是防止机组水倒流的,两边的阀门是维修用的。
这个说得好
回复
zhuhongyang32
2011年05月04日 15:33:58
26楼
学习,学习
回复
yjy726
2011年05月05日 10:28:28
27楼
在水泵停机的时候 水泵后有止回阀所以水泵出口的流体倒流会被止回阀挡住,但是水泵前的流体会因为自身的速度及重力冲击水泵,在水泵前的压力表可以看到在水泵停机时会一下子增大。安装旁通管以后水泵前的流体在水泵停机后因为旁通管的阻力小而从旁通管通过,防止了对水泵的冲击。但是加1个止回阀和蝶阀就够了,装了2套可能是考虑了备用的问题。
回复
awnufnumqj
2011年05月05日 20:54:54
28楼
顶27楼,就是不知道装两个止回阀是什么意思。
回复
artemis93
2011年05月06日 12:15:26
29楼
watts 阀门选型中有这种双止回阀,估计是设计被人收买了吧
回复
bml123
2011年05月06日 12:56:33
30楼
不理解中
回复
zhao8684102
2011年05月06日 15:35:23
31楼
楼主发一份图过来, 564348383@qq.com看看。
回复

相关推荐