系统图请教
baoximin90
baoximin90 Lv.3
2011年04月06日 18:05:37
来自于中央空调
只看楼主

请问图纸中用红色圈出来的旁通管的设置做用是什么?是为了防止水锤对设备的冲击吗?还是别的其他作用,如果不设置会有啥后果?设置旁通为啥要设计两个止回阀??麻烦各位指教下小弟。

请问图纸中用红色圈出来的旁通管的设置做用是什么?是为了防止水锤对设备的冲击吗?还是别的其他作用,如果不设置会有啥后果?设置旁通为啥要设计两个止回阀??麻烦各位指教下小弟。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
libo2000
2011年04月10日 19:30:51
12楼

同意无意义的观点,但单对单的设计太浪费不敢苟同。这种系统还是有他的优点的,不过,我认为“优”不过并联系统,hehe其缺点也不少。
就算在水泵并联系统中设,也没必须双止回阀----国标图集上,就仅仅1个止回阀,连两边的检修阀都没得。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-4-10 19:34 编辑 ]
回复
zhaojian8610
2011年04月10日 21:49:42
13楼
学习中,看看再说。
回复
angleside
2011年04月11日 09:08:06
14楼
如果是为了防止水锤对设备的冲击,一个止回阀就可以了啊(旁边那两个阀门是检修?),看不明白。。
回复
yanyi2011
2011年04月11日 09:27:33
15楼
等待专家讲解
回复
lanbird88
2011年04月11日 16:02:08
16楼
希望楼主也能发份图纸给我,我学习学习, lanbird2000@126.com,谢谢~
回复
wyypp106
2011年04月11日 16:42:31
17楼
楼主能发份完整图纸给我学习分析一下吗? wyypp106@163.com
回复
qgpei1225
2011年04月11日 21:38:18
18楼
猜测是为了平衡水量。
方便的话,请发全套图纸到qgpei1225@gmail.com
回复
chinalnkydlzc
2011年04月12日 09:07:59
19楼
我没说单对单不好,只是说这种配管阶段的PID不可取!
回复
teglong
2011年04月12日 11:59:20
20楼
楼主也给我发一份,让我仔细看看 61242071@qq.com
回复
yangwei0420030141
2011年04月12日 12:20:29
21楼
好像供热中会用到,供冷貌似没这样做过
回复

相关推荐

APP内打开