镀锌钢板厚度和耐火极限
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年04月06日 15:02:52
来自于通风排烟
只看楼主

上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果. 另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.

上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是
寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果.
另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.
请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.
免费打赏
陈老大
2015年07月19日 12:50:09
22楼
关注中,同求中
回复
lingyimo
2015年09月16日 09:13:28
23楼
学习贴,受益中..
回复
qq_1445304770550
2015年10月20日 09:35:03
24楼
回复
慢慢记住我
2016年03月02日 10:59:33
25楼
womofo 发表于 2015-3-26 09:24 感觉你这样理解有问题,铁皮本身是不燃材料,所以耐火极限应该是强度上的要求,厚度应该是影响很大的。耐火时间的测定是以试验材料的背部温升作为判定依据的。
回复
meilian
2018年11月02日 15:43:17
26楼
看不到评论呢
回复
眼镜王子
2018年11月03日 16:35:47
27楼
外包防火板或者3M火棉是最正确的做法
回复
jiadenglu
2018年11月17日 21:20:22
28楼
学习贴,受益中..
回复
思想集大成者
2018年11月29日 10:12:22
29楼
个人觉得如果按图示给的做法,即使镀锌钢板外包防火板也不能满足规范要求,因为也是有龙骨的,防火板和镀锌钢板之间也是有空隙的,和镀锌钢板风道放井道里是一个道理。规范要求0.5h,你包多少层防火板,里面的风管只要是镀锌钢板还是不满足0.5h。所以只能考虑复合风管了。
回复
cof1514362005267
2019年04月16日 17:16:09
30楼
金属风管防火包覆一般用防火板材包覆,镁质高晶防火板就可以用来做。耐火风管防火包覆。 同时,SWG镁质高晶防火板有自灭火功能,玻镁板也耐火,但对金属腐蚀性很大很大,不宜使用。当然导热系数最低的应该是珍珠岩板,但没强度,慎用!
回复
cof1514362005267
2019年04月16日 17:18:33
31楼
金属风管防火包覆一般用防火板材包覆,镁质高晶防火板就可以用来做。耐火风管防火包覆。 同时,SWG镁质高晶防火板有自灭火功能,玻镁板也耐火,但对金属腐蚀性很大很大,不宜使用。当然导热系数最低的应该是珍珠岩板,但没强度,慎用!