住建厅:止水钢板朝向迎水面还是背水面?
旺旺雪米宝宝
2024年08月05日 10:32:43
来自于建筑施工
只看楼主

近日,陕西省住建厅印发了《建筑与市政工程防水质量问题防治手册》,大家用于指导现场施工以防治质量通病,获益很大。但是,我们在学习过程中,发现对于防水工程中一项重要工艺: 止水钢板的开口朝向,手册中的文字与图示相矛盾,这实际上就是施工现场长期以来都存在争议的问题:底板止水钢板开口,朝下还是朝上?

近日,陕西省住建厅印发了《建筑与市政工程防水质量问题防治手册》,大家用于指导现场施工以防治质量通病,获益很大。但是,我们在学习过程中,发现对于防水工程中一项重要工艺: 止水钢板的开口朝向,手册中的文字与图示相矛盾,这实际上就是施工现场长期以来都存在争议的问题:底板止水钢板开口,朝下还是朝上?


侧墙 止水钢板 安装,《防治手册》给出的文字和图示相符,都是开口朝向迎水面,这是正确的:



底板 止水钢板 安装 《防治手册》 给出的 文字和图示矛盾, 文字描述是 开口 朝向迎水面 ,图例示意是开口朝向背水面:



底板止水钢板开口, 朝下还是朝上


       

开口朝下?

       

开口朝上?



经过调研,我们认为图示是正确的, 底板止水钢板开口方向应该朝上, “止水钢板开口方向朝向迎水面”是我们长期以来的惯性思维,在底板上是不适用的。 理由如下:      
 一 
规范依据  

这个问题在规范《地下工程防水技术规范》GB50108中已有明确:   “顶、底板内止水带应成盆装安设。”

《地下工程防水技术规范》GB50108条文

也有朋友说,这个“盆状”可以是“扣着的盆”啊。

那我们再来看 《地下工程防水技术规范》GB50108对应的条文说明, 原因是: “顶、底板止水带下部的混凝土不易振捣密实,气泡也不易排出。”

由此可见,这个“ 盆状 ”就是“正放的盆”,这样才有利用混凝土振捣气泡排出,也就是说, 不管是后浇带还是施工缝, 底板的止水钢板都应该开口朝上。

《地下工程防水技术规范》GB50108条文说明

底板止水钢板开口向上

北京市地标   《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》DB11T1200   第6.1.5条,用示意图加文字说明的形式,明确说明   底板止水钢板必须上翘:


《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》DB11T1200

 二 
原理分析  

止水钢板的原理主要是延长承压水通过混凝土裂缝的渗透路径,当渗透压在渗透路径上减小为零时渗透停止,即起到止水作用。   通俗点说就是:   止水钢板的作用就是增加了水的绕渗路程,路程远了就渗不过去了,所以开口朝向不是主要影响因素。  

“开口朝向迎水面”的说法由来已久,是怎么回事?  

实际上,在相关的权威规范中是   没有“开口朝向迎水面”的说法,只是在图集《地下建筑防水构造》10J301中   ,看到有关于“迎水面”的说法,但也 只针对外墙施工缝,并没有针对顶板。   “开口朝向迎水面”这一说法,大概也是从这个图集中引申出来,造成了工程实施中“底板朝下、顶板朝上、墙体朝外”的惯性,   “顶板朝上、墙体朝外”是正确的,“底板朝下”就不对了。

《地下建筑防水构造》10J301  

既然开口方向对止水影响不大,那为什么要折边?    

绝大多数朋友认为,止水钢板折边的做法应该是为了迎合规范“盆状”的条文,经过一位行业老法师的说明,原来原因并不在此!   止水钢板折边的主要原因是:提升钢板的刚性,便于施工。

折边是为提升刚性  

 总结   

基于   规范条文和止水原理可见,底板止水钢板   “开口向上”的原因:   止水钢板的止水原理主要是增加水的绕渗路程,开口方向影响不大,开口向上是为了   有利于混凝土振捣时气泡排出。

近两年,我们翻看大型设计院的相关图纸,基本遵循了“顶、底板内止水带应成盆装安设”,即开口朝上的原则进行设计。



免费打赏

相关推荐

APP内打开