镀锌钢板厚度和耐火极限
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年04月06日 15:02:52
来自于通风排烟
只看楼主

上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果. 另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.

上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是
寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果.
另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.
请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.
免费打赏
fine_2009
2015年02月10日 16:36:14
12楼
纯钢板因为导热非常快,因此厚度的增加几乎不能增加其耐火极限。所以,钢板风管没有耐火极限这一说法,只有增加了防火材料和钢板形成复合防火才能有耐火极限。
回复
womofo
2015年03月26日 09:24:34
13楼
fine_2009 发表于 2015-2-10 16:36 纯钢板因为导热非常快,因此厚度的增加几乎不能增加其耐火极限。所以,钢板风管没有耐火极限这一说法,只有 …感觉你这样理解有问题,铁皮本身是不燃材料,所以耐火极限应该是强度上的要求,厚度应该是影响很大的。
回复
star-cluster
2015年03月26日 18:42:55
14楼
严重关注此问题
回复
无果
2015年03月30日 11:51:09
15楼
同关注,这是规范的漏点
回复
kinglongbright
2015年03月30日 21:17:48
16楼
风管提高耐火极限有两种,一般提高耐火极限不算长的,如1小时,可以直接在普通风管外面包裹一定厚度的离心玻璃棉隔热;另外一种,提高耐火极限比较长的,如排烟管穿前室,耐火极限需要大于两小时,这是可以采用防火风管,材料为纤维硅酸盐板。个人理解,仅供参考
回复
幻皓
2015年04月01日 10:18:59
17楼
不知道暖通这帮专家是干什么的,自己专业的东西都不明确完成,让设计人员怎么设计呐。不作为的思想,这些专家应该体会到设计人员的苦衷呀。
回复
fine_2009
2015年04月08日 15:06:28
18楼
钢板,当一侧温度达到很高温度(比如熔点)的时候,到达另一侧的时间是非常短的,所以,没有其它材料隔热的时候,钢板是基本没有耐火极限,即使1米或2米厚的钢板,一侧火灾也不能防止另一侧无火,一侧有火,另一侧有可燃物j时很快就会着火。
所以,钢板必须辅助其它隔热材料以后,才能计算耐火极限。
回复
阿饼
2015年04月08日 23:24:11
19楼
新手,同求中。。
回复
et1981
2015年06月30日 17:14:08
20楼
一般1.6t,2.0t的钢板 应该可以被认为 耐火极限2~3小时了吧。
回复
woxinfeixiang867
2015年07月19日 11:11:19
21楼
这种情况下,需要采用防火风管。可以参考图集07K103-2 第73页,防火风管相关说明和做法。或采用3M公司的防火复合风管或铁皮风管+防火包裹,确保满足耐火极限要求

yuecongcandy:谢谢建议和分享。

回复