空调供配电
cjy1052
cjy1052 Lv.4
2011年04月06日 13:44:15
来自于照明工程
只看楼主

我单位在工地租了两个民房要装8个1.5匹的空调和28台电脑。原有的进户线是2*16MM²铝线请各位专家老师指点这条线能带起来吗!

我单位在工地租了两个民房要装8个1.5匹的空调和28台电脑。原有的进户线是2*16MM²铝线请各位专家老师指点这条线能带起来吗!
免费打赏
lwy531710
2011年04月07日 15:52:35
2楼
肯定不行,8台空调,28台电脑,起码有20KW,要是380V供电,就可以
回复
nanhu006
2011年04月07日 16:52:25
3楼
电压足够的话只能说是刚刚好,16平的线也最多带20KW的负荷,如果考虑到使用系数是刚好了
回复
comeon2012
2011年04月07日 17:19:37
4楼
8个1.5匹的空调大概10个KW,28台电脑算300W一台的话也就8KW左右。这当然还要计算一个需要系数才行。
16平方的铝线塑料绝缘线明线布置69A,橡皮绝缘线为74A, 套管布线相应下降大概50多一点。
以上是安全载流量。
也就是说16平方铝线长时间带载10KW左右。
16平方铝线够呛啊!
回复
zzs584007
2011年04月07日 17:50:00
5楼
明显不行。
1. 说的很清楚,是2芯16平方的铝线。
2. 16平方一般用于8KW,且为铜芯。
3. 建议改造。
回复
yumaidi
2011年04月08日 13:28:32
6楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
子仁
2011年04月09日 16:52:35
7楼
肯定不够用的呀.还是两芯铝线,怎么算都不够 .
回复
cjy1052
2011年04月11日 10:34:16
8楼
谢谢大家指点。我改用3*16mm²铝缆当进户电源,应该没问题了!
回复
zhengyi2525
2011年04月12日 14:30:33
9楼
回复
huhao249
2011年04月24日 22:06:11
10楼
好东西
回复
淮岸听风
2011年04月26日 09:42:13
11楼
换成三芯电缆,注意负荷均匀分配就可以了
回复