【讨论】振捣不密实的后果,该怎么过处理?
paradox33
paradox33 Lv.3
2011年04月06日 11:26:46
只看楼主

蜂窝、麻面、露筋,全都来了!请问怎么处理好啊?

蜂窝、麻面、露筋,全都来了!请问怎么处理好啊?

20110406403.jpg


20110406404.jpg


20110406405.jpg


20110406406.jpg

免费打赏
yp245587878
2011年04月07日 23:32:35
52楼
看图片不只是振捣不够吧?本身还存在混泥土保护层厚度不够,柱子作为主要的受力构件,对建筑的安全起到很重要的作用,如果只是去掉表面,然后浇筑高标号的混泥土。始终没有原来好。最好还是先做一下强度检测。然后在确定具体方案
回复
yp245587878
2011年04月07日 23:32:35
53楼
看图片不只是振捣不够吧?本身还存在混泥土保护层厚度不够,柱子作为主要的受力构件,对建筑的安全起到很重要的作用,如果只是去掉表面,然后浇筑高标号的混泥土。始终没有原来好。最好还是先做一下强度检测。然后在确定具体方案
回复
老侠
2011年04月08日 00:31:14
54楼
凿开清理干净,检查是否能补救,如果蜂窝太严重就拆除,如果能补救则分2步走,先补蜂窝,后加大柱截面。最好别在业主和监理的面前做,太丢人了
回复
qqqqq888ppppp
2011年04月08日 07:47:50
55楼
凿毛并把松散的混凝土凿开清理干净,整体抹灰。
回复
窗外星光
2011年04月08日 07:58:30
56楼
这是框架柱,要出力的,问题很严重必须打悼从新返工了。
回复
a_axiang
2011年04月08日 08:00:01
57楼
觉得最好就是重做
回复
liuyichao0769
2011年04月08日 08:15:40
58楼
砸了,重来
回复
ynxyjsjlgs
2011年04月08日 08:33:37
59楼
砼漏振,模板角模封闭不严,打掉松不合格砼,重新支模并提高一级砼浇灌。
回复
d258727684
2011年04月08日 08:55:55
60楼
搞掉,重做这样施工的工人就会长记心了,你这次补救了,哪下次呢?
回复
cqm111
2011年04月08日 09:17:36
61楼
回弹仪测量强度达标就用1:3强度高一级的水泥砂浆外加粉煤灰里里外外抹一遍,不达标就炸掉重新做