【讨论】振捣不密实的后果,该怎么过处理?
paradox33
paradox33 Lv.3
2011年04月06日 11:26:46
只看楼主

蜂窝、麻面、露筋,全都来了!请问怎么处理好啊?

蜂窝、麻面、露筋,全都来了!请问怎么处理好啊?

20110406403.jpg


20110406404.jpg


20110406405.jpg


20110406406.jpg

免费打赏
abcgujun123
2011年04月07日 20:02:29
42楼
敲掉重新浇筑~~~~!不然以后还会有类似现象的~!
回复
nlzhcc
2011年04月07日 20:09:24
43楼
蜂窝、麻面、露筋,搞不好内部还有空洞,你这儿全由了啊,我看还是砸了重新浇筑!
回复
skone7074
2011年04月07日 21:06:01
44楼
这个问题不仅是振捣不密实,水泥的和易性不好对蜂窝也有很大关系。
回复
土木工
2011年04月07日 21:06:48
45楼
看到这样的 我就淡定了 原来工地什么都会有
回复
liuqiaoer1980
2011年04月07日 21:33:43
46楼
这种问题在好多现场都出现过,用回弹仪但是你要满足回弹的条件啊,主要要看里面的砼是否密室,如果里面密实只是外部有那好处理了,如果里面有问题那就炸掉了重做
回复
cwtumuren
2011年04月07日 21:40:13
47楼
终于见到了比我们施工还牛逼的了 哈哈 处理有难度呀 爆破吧
回复
yifan99
2011年04月07日 21:55:04
48楼
打掉重来,
回复
kingge86
2011年04月07日 22:11:17
49楼
回弹个求 按照照片里 不管监理、甲方发现没有 都要必须凿开,拿水冲洗干净,然后用高标号水泥进行补
回复
mylikelch
2011年04月07日 22:31:39
50楼
通用做法,将松散的混凝土凿掉(上部剃成斜面,便于后补),露出钢筋并清理干净,然后用高标号的水泥进行补强(加膨胀剂)。
回复
xxgz2184
2011年04月07日 22:55:17
51楼
凿除重浇吧,以后也能睡个安稳觉!
回复

相关推荐

APP内打开