请问在一次泵系统中,冷水主机前是否要加动态平衡阀才能保证主机定流量运行?假如目前有2台主机,2台水泵,一一对应连锁,那么当末端负荷为50%时,这时候停掉一台主机和水泵。此时,系统的水流量将大于单台泵设计流量而小于两台泵同时运行的流量,这时候通过主机的流量相应大于额定流量,在这种情况下,是不是需要通过加在主机供水管上的动态平衡阀来实现主机定流量运行呢?
请问在一次泵系统中,冷水主机前是否要加动态平衡阀才能保证主机定流量运行?假如目前有2台主机,2台水泵,一一对应连锁,那么当末端负荷为50%时,这时候停掉一台主机和水泵。此时,系统的水流量将大于单台泵设计流量而小于两台泵同时运行的流量,这时候通过主机的流量相应大于额定流量,在这种情况下,是不是需要通过加在主机供水管上的动态平衡阀来实现主机定流量运行呢?
12楼
刚入门,来学习。。。
回复
13楼
要结合主机及水泵启停的自控策略来具体分析
一次泵(水泵定频)系统,主机和水泵一一对应,如果根据回水温度和流量做群组控制的话,一般来说不用设置静态平衡阀。
因为当末端热负荷下降,回水温度降低,而各末端也能关小各自电动阀,此时群控系统经过计算后停止一台主机和所对应的水泵。而继续运行的主机并不会明显的超流量,因为末端关小电动阀后,管网阻力特性已经发生改变(曲线上翘变陡)了。
当然以上只是一种可能
回复
14楼
这个其实不是个问题,通过主机的流量超过额定流量是什么概念?为什么主机要设定个额定流量?目的何在? 额定流量能保证带走主机在最大负荷运行时产生的冷量,如果流量超过额定流量更能达到这样的目的。
流量过大,只要压力不超过主机的设计压力就没问题,超过了就在主机前设旁通
回复
15楼
回楼上
流量超过额定要求过多也不好
水流速过大,超过一定范围,会引起换热器管路的冲刷腐蚀
回复
16楼
路过,看看,收益了
回复
17楼
集水分水上加个压差阀吧。。。多看看别人的图纸,基本都有的
回复
18楼
顺便你进来学习学习,受益匪浅啊!
回复
19楼
不需要,每台主机设电动蝶阀,主机停机时关闭相应的电动蝶阀即可
回复
20楼
装了平衡阀会不会好一些呢?造价方面差异与电动蝶阀相差多少?
回复
21楼
学习了,
回复