请问在一次泵系统中,冷水主机前是否要加动态平衡阀才能保证主机定流量运行?假如目前有2台主机,2台水泵,一一对应连锁,那么当末端负荷为50%时,这时候停掉一台主机和水泵。此时,系统的水流量将大于单台泵设计流量而小于两台泵同时运行的流量,这时候通过主机的流量相应大于额定流量,在这种情况下,是不是需要通过加在主机供水管上的动态平衡阀来实现主机定流量运行呢?

请问在一次泵系统中,冷水主机前是否要加动态平衡阀才能保证主机定流量运行?假如目前有2台主机,2台水泵,一一对应连锁,那么当末端负荷为50%时,这时候停掉一台主机和水泵。此时,系统的水流量将大于单台泵设计流量而小于两台泵同时运行的流量,这时候通过主机的流量相应大于额定流量,在这种情况下,是不是需要通过加在主机供水管上的动态平衡阀来实现主机定流量运行呢?
免费打赏
zhaowenliangde
2011年04月07日 17:32:14
2楼
不是,应通过通过积、分水器之间的旁通管路来调节末端的水流量。
回复
mengxianfad
2011年04月07日 18:29:47
3楼
同意楼上的观点
回复
jerrysadi
2011年04月08日 13:02:39
4楼
分集水器之间是有比例积分阀调节的,我不是问的这个
回复
chenjue1986
2011年04月08日 15:15:58
5楼
冰水主机前的平衡阀应该是静态平衡阀,不是动态阀。而且平衡阀的作用应该是进行水利平衡,防止水利失调的,而不是进行流量调节的。如果单纯的调节流量,电动阀就可以了。
回复
hxy4323085
2011年04月08日 16:12:47
6楼
装比较好些
回复
ljlin_007
2011年04月10日 00:29:12
7楼
如果设计2台或2台以上冷水机组时,其进水管道上设置定流量阀可以恒定流量。
回复
jianrong.fan
2011年04月10日 20:38:55
8楼
水泵又没有变频器,没有的话只能用电动阀来调节。
回复
yanyi2011
2011年04月11日 09:40:37
9楼
同意这个说法
回复
hxy4323085
2011年04月11日 09:49:30
10楼
我迷糊了,有没有比较专业的答案呢!