消防排烟设计是否合理
zh.ch.jun
zh.ch.jun Lv.3
2011年04月05日 15:50:32
来自于通风排烟
只看楼主

新手上路,请大家指点是否合理啊!

新手上路,请大家指点是否合理啊!
ab7af66dcddd3c28c34c.rar
122 KB
立即下载
免费打赏
flier_01
2011年04月06日 13:40:12
2楼
问题颇多
1.图面过于简单,建筑底图像草图
2.地下室和一层通风系统不应表达在同一层平面上
应分开
3.风管,风口,风机均应定位
4.风井画的单线条,过于简单
很难读懂图
5.排烟风机建议设置在风机房内
否则应设置耐火防护
6.风管进控制室处
应设置防火阀(穿越重要房间隔墙)
7.尺寸标注,应按建筑类工程制图画法绘制
8.标注字体高度可能偏小(图中未注明比例)
应按出图比例设置字高
9.控制室与楼梯间的隔墙上的风口是什么风口??
自然进风口吗??
该做法有问题
如果楼梯间为封闭楼梯间,则不能这样做
如果楼梯间为开放楼梯间,直接与室外相通的话,不建议这样做
即使消防队同意这么做
风口上也应增设防火阀
回复
flier_01
2011年04月06日 13:44:02
3楼
以后尽量贴图
回复

相关推荐

APP内打开