对于有游泳池的康乐中心的空调系统设计,最重要的是什么?湿度,水温,室温一般取多少? 有中庭的房间,中庭一直到第三楼,那么二三楼的负荷计算怎么计算?谢谢
对于有游泳池的康乐中心的空调系统设计,最重要的是什么?湿度,水温,室温一般取多少? 有中庭的房间,中庭一直到第三楼,那么二三楼的负荷计算怎么计算?谢谢
2楼
现在在做一个游泳池的热水系统设计,但是没有做过,还是学生,没有经验,大家做游泳池的热水系统设计,主机选什么?管道如何布置?谢谢
回复
3楼
不设置空调?能行吗?
回复
4楼
夏热冬冷地区,除湿热泵无法满足显热负荷要求。
回复
5楼
游泳池空调是比较复杂的, 除了要满足温度,还要考虑湿度, 现在节能要求很严格,游泳馆还需要做热回收。 为了防止室内氯浓度大,得考虑通风。 同时氯可能对风管造成腐蚀,所以管材选择要注意。
最好的方式是全直流空调系统, 同时设置地板辐射采暖。
室内温度要比水温高几度,防止有冷感,负荷计算时要考虑空气向水的传热(显热), 湿负荷必须计算确定通风量,可以按过渡季需要的通风量计算,以满足除湿要求,不能像其他一些场合套个换气次数完事。 冬季应考虑减少通风量,防止室内湿度过小。
中厅高了还是分层好,如果上面有走廊和中厅直接联通,考虑走廊设风机盘管啥的降降温。
大体能想起这么多,一些具体数据得查资料才能想起来。
回复
6楼
室内空间的湿度需要精确控制 否则会因为湿度不合适造成冷凝水 观感 建筑腐蚀都很严重
同时需要考虑智能控制的通风 要热回收
普派克泳池专用空调可以提供系统解决方案 504589049
回复
7楼
????说清楚点好不
回复
8楼
请问版主,我现在要做的小区内的会所,地下一层有室内恒温游泳池,请问需要要用泳池热泵吗?若我采用直流空调如何,这两者之间的造价差多少呢
回复
9楼
请问区管,我所设计的会所概况,利用地势,半地下一层为桑拿,游泳池,美容美发,红酒雪茄室。二层为咖啡吧(二层中庭),健身室。三层为棋牌室。每层建筑面积为1150平,其中游泳池面积为280平。根据甲方要求,采用主机采用风冷热泵,室内采用风机盘管,大空间采用吊顶式的空气处理机。请问我的游泳池和桑拿部分采用怎样的空调形式。上面说的出世热泵是主机吧,那就是这部分单独设一套系统,具体该怎样布置呢。
若泳池部分采用直流式的空调,是否合适呢。
非常紧急,迫切需要您的建议。谢谢
回复
10楼
学习学习,谁有方案。。。。。。。。。。
回复