【求助】高层住宅的公用设备与照明合用电源合理吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年04月04日 11:46:08
只看楼主

最近在审图中心审的一个17层的二类高层住宅,内有加压送风机、电梯等公用设备,每个单元进两路电源到两个电源柜,每个电源柜内有引至住宅电表箱及加压风机、电梯等公共设备配电箱的回路,这种合用电源的供电方式合理吗?请讨论下[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-4-8 17:24 编辑 ]

最近在审图中心审的一个17层的二类高层住宅,内有加压送风机、电梯等公用设备,每个单元进两路电源到两个电源柜,每个电源柜内有引至住宅电表箱及加压风机、电梯等公共设备配电箱的回路,这种合用电源的供电方式合理吗?请讨论下

[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-4-8 17:24 编辑 ]
免费打赏
ares_rambo
2011年04月04日 14:04:30
2楼
说的太笼统了,发个系统图,ok?
回复
cxuzhu
2011年04月04日 14:53:33
3楼
动照分开这个很正常的,楼主你的问题说的不够具体。要详细点。
回复
yanyan20332033
2011年04月04日 15:00:23
4楼
动力和照明必须分开回路控制
回复
hhsscc
2011年04月08日 11:50:46
6楼
问题是设计师讲住宅的电表箱也接到了该电源柜了?
回复
zhangbo_hy
2011年04月08日 12:11:40
7楼
动力箱和照明箱应该是分开设置的
回复
guweibin1
2011年04月08日 15:54:26
8楼
lz说的太笼统了,是不是每个单元进两路电源
然后每个电源下分别带住户的照明用电和加压风机、电梯等公共设备回路?
LZ的这种做法只要把住户的照明用电和公共部位动力用电分柜设置在某些供电部门是可以通过的。
但是有些就不行了。就譬如上海的沪北供电局就要求,住户的照明用电要单独进线,而且安装容量不能大于200KW,动力的常备用用电分别单独进线,所以一般小高层的每单元要进3路线,高层的那就要进4路线了。

就我个人感觉有点浪费。呵呵
回复
hhsscc
2011年04月08日 17:22:22
9楼
是的,是每个单元进两路电源,然后每个电源下分别带住户的照明用电和加压风机、电梯等公共设备回路。
回复
阁中帝子
2011年04月09日 10:29:05
10楼
不合理,但实用,实际中,为了减少柜子个数,通常是这样做的,国标图集中也是这样的!
回复
joad1
2011年04月09日 15:21:40
11楼
楼主说的太笼统了 不过看大家的回复也知道怎么回事了。
1.减少光力柜个数,采用照明与动力混用,但是对于电梯来说要采用双回路供电,消防设备用电要取自不同变压器,当一路断电时,可以不影响其正常工作。
2 .希望楼主把图穿上来,大家共同讨论以下。
回复
joad1
2011年04月09日 15:23:38
12楼
刚才说的错了,意思不是照明与动力混用。但是又表达不清楚,请高手指点。