还是变压器并联的问题
电气何求
2011年04月03日 18:19:16
来自于变压器
只看楼主

今天想问个问题,就是受电用户二路进线,也就是二路供电,二台变压器并联的条件有许多如,1、两台变压器的电压比(变比)应相同;2、两台变压器的阻抗电压(短路阻抗)应相等;3、两台变压器的接线组别必须相同。如果二路进线是不同的发电厂,这二台变压器是否可并联运行?

今天想问个问题,就是受电用户二路进线,也就是二路供电,二台变压器并联的条件有许多如,
1、两台变压器的电压比(变比)应相同;
2、两台变压器的阻抗电压(短路阻抗)应相等;
3、两台变压器的接线组别必须相同。
如果二路进线是不同的发电厂,这二台变压器是否可并联运行?
免费打赏
c5566
2011年04月03日 18:53:05
2楼
跟发电厂有啥关系啊,满足条件就行,不好满足就想法满足
回复
xdetect
2011年04月03日 19:15:34
3楼

不同的发电厂存在同期问题吧。
回复
电气何求
2011年04月03日 20:09:16
4楼
俺上次好像也在本坛上看到二个发电厂的二路电好像不能并联,所有想再次问一下。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2011-4-3 20:10 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年04月03日 22:51:17
5楼
一般而言,变压器允许并联的条件就是楼主自己所说的3条,另外容量比最好不要超过3:1。但这有一个前提,就是变压器高压侧允许并联!

变压器高压侧的并联是指变压器高压侧两段母线合环运行(母联合闸)。能否合环运行主要跟电网结构有关。如果两段母线的负荷差异非常大,很有可能在合环时有很大的穿越功率流过,导致保护误动。能否合环需要根据潮流来判断。

作为受电用户两路来自不同电厂的电源,其母联开关想要合环,必须接受调度的指令,允许合环时才能合闸。当母联合闸后,再根据变压器是否允许并联的条件,来判定变压器是否允许并联。
回复
lisoloist
2011年04月05日 21:49:15
6楼
两回电源最好来自同一个电力系统,否则可能导致环流!
回复
jhepzxd
2011年04月06日 03:33:22
7楼
实际上是两个问题,一个是变压器并列问题,一个是系统并列问题。把他们分开来考虑就行了。
回复
dv100
2011年04月06日 08:29:46
8楼
完全同意6楼的意见!!
回复
zyz8438
2011年04月06日 10:33:32
9楼


言简意赅!
回复
淮岸听风
2011年04月06日 10:56:18
10楼
楼主所说,满足合环运行的条件,但是实际使用中会很麻烦,6楼已说得很清楚了,为了避免合环运行时产生的潮流不均导致的开关跳闸,需进行保护定值的重新计算、整定,很麻烦的。实际上,很少有合环运行的,而且合环时间也很短。
回复
zhangsd2015
2011年04月07日 15:37:11
11楼
版主的回答很详细了哈
回复