这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。

这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。

1145021597765.JPG

免费打赏
litao-7711
2006年05月14日 14:49:06
52楼
严重不同意zidu,根据伯努力方程,对于闭式系统静水压线是条直线,水泵位于最底点的话,必然承受全部静水压,这是没有问题的,于管道支架没有关系,管道支架是外部参考点,而我们研究的是管道内的水压,请分清力学研究对象系统的划分
回复
litao-7711
2006年05月14日 14:58:36
53楼
静水压是系统内力学平衡时的压力,水系统是不动的,任意一点都是力系平衡的,必定是安装工艺出现问题,或者支架,吊架没有做好。

对于基础而言,相对于管道系统是外部,将管道系统和水看成整体,则,力系平衡如下
1,吊架的拉力,向上
2,支撑的支撑力,向上
3,基础的支撑力,向上
4,管系的重力,向下
1+2+3=4
回复
litao-7711
2006年05月14日 15:01:42
54楼
出现便宜,必定是其他位置的拉力出现异常,施工不好

对于管道系统内部而言,水压是四面八方的,对管壁有向上的力,也有向下的力,有向左的力,也有向右的力,但是力是平衡的,大小都是静水压力。
回复
l13717518606
2006年05月14日 20:01:40
55楼
这种减震器现在一般不用了,重心太偏.
回复
18ll
2006年05月14日 20:38:02
56楼
以100米高层为例,其静压强可以达到13kg/cm2,管径考虑采用DN200,则总静压力=13*1/4*20*20*3.14=4082kg。这个压力平摊到水泵基础上,假设基础面积为400x400,则平均压强为4t/0.4/0.4=25t/m2.

以卧式泵为例,若在系统满水的情况下,把进水、出水阀门全部关死,拆开泵体进行检修,就是非常危险的。这是因为水系统被断开,水泵基础要增加25t/m2的额外垂直压强和4t的水平推力。如果水泵是安装在楼面而不是地面上,则该垂直压强对结构梁构成一个集中荷载,极端情况下会造成梁板损坏。一般情况下结构专业对楼面静荷载考虑为150-500kg/m2。而上述情况下垂直静荷载达到25000kg/m2。是否非常可怕?另外,如果进水阀门也被关闭,进水口处的静压也达到13kg/cm2,则根据上述计算水平推力4t,假设水泵采用4根圆20的螺栓固定,则该螺栓的水平剪力将达到51t/m。这个强度足以将四根螺栓全部剪断。怎么样?可怕吧?

当然,由于管路有各种支吊架约束,也由于水泵有一个比较大的整体底座,即使出现上述问题,也不会立即造成重大破坏。不过,损害肯定是会造成的。

有趣的是,如果采用立式管道泵,由于其进出口在同一个水平线上,不会出现上述问题。这是立式泵的一个优点。

我现在假设徐汇的这个项目发生过以下失误,则有可能发生贴主照片反映的情况。不过再说一遍:因为没有到现场去看,以下分析很可能与现场完全不符,不能贸然采用此分析结果。

考虑到本工程是刚刚施工完毕,若该工程在系统充水过程中误把水泵进出口阀门关闭,则肯定会发生上面分析的事故。由于此时水泵进出口都满水,而泵体内无水,则会立即将水平推力和垂直压强传递到水泵壳体上。由于附加的荷载如此之大,地面和螺栓均无法承载。表现为楼地面大幅度沉降,而基础减震垫倾斜、螺栓发生剪切破坏。一旦将水泵进出口阀门打开,则水进入泵体,上下左右压力平衡,楼地面荷载减少但是沉降无法恢复,肯定软接头就被拉长了。同时由于水平推力消除,减震垫倾斜无法恢复,肯定水泵水平无法保证。

以上分析并不是针对贴主的现场分析,只是就九老弟的问题作一简单说明。

针对上述情况,施工单位在初次充水和系统检修时千万注意。对于高层建筑,充水务必将整个闭式水系统保持畅通,任何管路阀门都需要全开。水泵检修务必将整个管路的垂直管段水全部排出,水平支路的检修阀门全部关闭。为了保证上述措施,要求在水泵进口处设一检修排水阀门,在系统管路最低点设泄水阀门。
回复
yinying0203
2006年05月14日 22:59:20
57楼
能否在泵的进水口安一个圆形集水器,在出口处安一个分水器,然后找平在和泵连接把集,分水器用能承受一定力量的支架固定好。这样也许会减轻泵的变形情况。
回复
herculis
2006年05月24日 11:12:36
58楼
有关上面帖子中对水系统关闭水边进出口阀门时带压操作的危害,有一个疑问。就是对怎么“会立即将水平推力和垂直压强传递到水泵壳体上”的?大家知道阀门下面是软接头,力要传的话,也是要先通过软接头的。而软接头怎么会承受上吨的力呢?因此我的观点是带压操作水边基本上是不受力的,高层静压力应是作用在切断阀门和管路的支架上。
回复
rekoba
2006年05月24日 13:45:02
59楼
这贴把水系统的维修精华都提出来了.
在我所预见的维修工人中是没有一个有这个概念的.相当的危险.
在我做的一个四星级酒店的空调泵房的时候也差点出了意外.
当水不断的放就不断的听见金属的拉扯声.
也就是因为没有经验才警惕性特别高.停止了放水声音没有.
马上检查所有的阀门.结果发现分层检修用的阀门有好几个没有打开.
当去打开的时候已经开不了.后来拆下来才发现阀板都已经变形了.
所有的法兰连接我都采用了与结构搭接.所以产生的破坏都在能损坏的部件上.
回复
linghuhaijun
2006年05月24日 14:46:05
60楼
http://co.163.com/forum/content/843_362710_1.htm我现在接到一个工程.已经做了中央空调,螺杆机.
现在感觉达不到效果.让我给出个解决的方法.希望大家给出出注意.怎样做能既达到效果,又比较合理.
回复
tcq_2169
2006年05月25日 18:09:11
61楼
有道理
回复