最近碰到这样的一个工程!小区周围只有一条市政给水管道,小区内主要是小高层和多层住宅及半地下车库打算消防设有消火栓和喷淋,从400多米远的市政管道引一条DN200给水管进小区。高规中规定的二类高层住宅除外怎么把握!一定要求两路供水室外消火栓用消防水池是不现实的,即使多设几个满足消防水量,也很难满足消防结合器及高层室外消火栓的距离要求。如果和室内消防给水合用一套系统一旦临时高压系统出现故障会造成室内外整个消防系统同时瘫痪!与生活给水合用一套系统水池难以处理!生活变频水泵选泵也是问题消防时水量也难以保证!再加一套系统甲方又不同意管线确实太长造价过高(在雨水和污水管道上甲方也花了不少冤枉钱!市政管道在400米外且只有一个出口可连)
我认为室外可以用市政管网直供,室内消防设水池。生活和消防分开。
回复