困扰:关于照明箱内回路三相平衡问题!
hnywy
hnywy Lv.2
2006年04月14日 16:39:02
只看楼主

照明配电箱中的照明回路和插座回路 ,我们单位做的时候都是在一起进行三相平衡分配 我个人认为不妥。因为插座回路在设计时的做法 :1 所有回路统一都用1.5kw 或 2kw ,2 插座按每个100w或150w统计(不超过10个/回路),插座回路的容量都是预留容量,不是准确值。不应和照明回路的容量混在一起做三相平衡 。也有的同行把箱中照明回路在一起三相平衡分配 ,插座回路在一起三相平衡分配。还有的做法是 :把整个照明干线的所有照明箱中的照明回路在一起平衡 ,插座在一起平衡 。各院做法不一。

我们院的做法是:整个照明干线所有回路(照明和插座)整体平衡,不每个箱平衡。
但是考虑到施工实际,建筑最后使用时不确定因素最多的就是灯具和插座。实际个照明箱中各回路容量与设计千差万别,特别是插座回路。设计时按每个箱内平衡有有何意义?
希望本人抛砖引玉,希望大家交流!
虚心求解!
免费打赏
lyjwhy
2006年04月15日 12:39:55
2楼
没谁能绝对作得平衡的,只要符合要求就可以。
GB50034-2004建筑照明设计标准有相关规定:
最大相负荷不宜超过三相负荷平均值115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值85%
回复
hnywy
2006年04月15日 12:45:45
3楼
但是一般照明箱有一半是插座回路,而且箱内负荷的大半也是插座,插座不是定数!咱们做的平衡要求 正负 15% 实际是没有意义的!
回复
yewei8860
2006年04月15日 12:56:45
4楼
照明的做法确实很混乱,我这里也是。不统一,可能是各地都不重视照明吧。做照明,钱最少,人最累,施工完后和设计最不一样!
回复
yewei8860
2006年04月15日 13:12:22
5楼
每个箱按10kw计 不统计个回路的具体容量, 照明和插座导线都是2.5 开关16A (插座带漏电)配好 ,办公楼这么做过,审图也过了。
回复
hnywy
2006年04月15日 16:40:53
6楼
呵呵 有的连照度都不用算了 普通办公室 5.8*3.6 轴线的,就用两个双管灯 在单灯光通量(2000~3600) 和利用系数(0.4~0.6)上作一下手脚 照度200~300 都能满足!!
叹呀!!
回复

相关推荐

APP内打开