公共浴室(80个淋浴器),设计屋顶水箱为两座,每座15吨,采用蒸汽直接加热方式,DN65电动蒸汽阀控温,设定为40度。是否可行?请各位同行指教。
公共浴室(80个淋浴器),设计屋顶水箱为两座,每座15吨,采用蒸汽直接加热方式,DN65电动蒸汽阀控温,设定为40度。是否可行?请各位同行指教。
2楼
应该没有什么不可以,关键是系统设计的要合理,避免忽冷忽热,本人认为最好先制备高温热水,然后冷热水混合,这样可以使系统的水温更加稳定
回复
3楼
这个是可行的,有电动蒸汽阀控温就可以,但要考虑蒸汽加热时水箱震动,这个要采取措施.里面要加蒸汽加热消声器
回复
4楼
请问楼上如何考虑加热时水箱震动?采用容积式换热器制备热水效果是否更好?
回复
5楼
冷水和热水混合的话也很容易出现乎冷乎热的情况~怎么保证混合均匀的问题
回复
6楼
请高手指教!恒温控制阀(进蒸汽阀)可靠吗?会不会控制阀失灵?
请高手指教啊!蒸汽控制阀是否会不停?造成水温过高?水箱损坏?水箱水流剧烈波动会影响测温 吗?此法有无成功先例?(大型浴室)
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
看样子楼主的意思是想白天将水加热好,然后供应洗澡用,每天就用两个15吨的热水。这样的话:
1、汽水混合加热器完全可以用,并且无冷凝水排放问题。
2、现有汽动加热器经过不断改进,已经可以将噪音降到很小了。
3、建议平时将热水加热到60度,淋浴龙头双管供水,以便淋浴龙头出水温度可调。
4、使用的时候,可以根据每天实际的用水量,调节水箱加热水温度或者热水量,达到节能目的。
回复
11楼
冷水设DN50浮球阀控制进水,水温一旦低于40度,电动阀(控制蒸汽)就开启,进蒸汽加热,另外公共浴室宜用单管淋浴器,不宜调节。
回复