1.图中红圆圈地方,需要做那个400*400的柱吗??不做柱,次梁直接搭在上面好吗??工程介绍:教学楼,4层框架谢谢各位大师!!---------------------------------------------------2.还有个问题想请教,右上角,两道挑梁程序怎么处理,全部当成挑梁,还是一个当成挑梁,另一个作为次梁搭在上面呢??此处用点铰吗?[ 本帖最后由 shankehumou 于 2011-4-3 07:13 编辑
1.图中红圆圈地方,需要做那个400*400的柱吗??不做柱,次梁直接搭在上面好吗??
工程介绍:教学楼,4层框架
谢谢各位大师!!
---------------------------------------------------
2.还有个问题想请教,右上角,两道挑梁程序怎么处理,全部当成挑梁,还是一个当成挑梁,另一个作为次梁搭在上面呢??此处用点铰吗?
[
本帖最后由 shankehumou 于 2011-4-3 07:13 编辑 ]
2楼
可以不加柱,点铰接
回复
3楼
嗯,点铰接,否则抗扭,抗剪很大,或者将柱子加长,将梁搁置的柱子上,不用加两个柱。
回复
4楼
李国胜的书,如下
回复
5楼
谢谢你们了 ,明白了
回复
6楼
经典中的经典啊!感谢版主的精彩回答,新手学习了!
回复
7楼
不要客气,大家多交流
回复
8楼
大家在给解决一下第二个问题!!谢谢
回复
9楼
短向受力大,这个看看别人的图就知道了
回复
10楼
看了上面的贴图,我还是觉得
干脆做一条大柱把两边的梁接住更好
[
本帖最后由 xenoslee 于 2011-4-3 11:51 编辑 ]
回复
11楼
如果取消400x400的柱的话,240x700也不能叫次梁了,240x700的梁高就大于240x550的梁高了,梁高需要加高。如果梁与梁之间比较接近,最好还是做成大柱,但要注意可能要做水平加腋。右上角的两根梁可以看成是两根挑梁,主要根据刚度来分配力。可以看一下satwe的配筋和挠度数据分析两根挑梁的受力情况。