台球厅消防问题
houlei5555
houlei5555 Lv.2
2006年04月14日 11:05:38
只看楼主

首先向斑竹及各位前辈报道(新来的请多关照) 本人是搞室内设计的想求助一下地下室台球厅的消防要有一些什么要求呢? 报消防的程序应该怎样, 是不是一层房子也要做系统图呢. 请教了!~! 本来以为这个装修不需要报消防但甲方要求必须得报,可我不怎么懂呀 特向大家求助!~!

首先向斑竹及各位前辈报道(新来的请多关照)
本人是搞室内设计的想求助一下地下室台球厅的消防要有一些什么要求呢? 报消防的程序应该怎样, 是不是一层房子也要做系统图呢. 请教了!~!
本来以为这个装修不需要报消防但甲方要求必须得报,可我不怎么懂呀 特向大家求助!~!
免费打赏
cxh_0722
2006年04月14日 14:32:30
2楼
看看建规吧,应该按这一条:
第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:
  一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
  二、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
  三、应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
回复
cxh_0722
2006年04月14日 14:33:27
3楼
还有要做喷淋系统.
第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
  一、设置在地下、半地下
回复
houlei5555
2006年04月14日 16:10:03
4楼


非常感谢!! 谢谢你 我是一个搞室内设计的得水电只懂得一点皮毛 还希望大家能多多指点
回复