有3层地下室的风载怎么加(地下室可和上部一起建模吗?) 另外,高层钢结构节点处理的如何?
有3层地下室的风载怎么加(地下室可和上部一起建模吗?)
另外,高层钢结构节点处理的如何?
12楼
设置如图:
回复
13楼
支持国产有限元,确确实实不错,俺一定要学会.
回复
14楼
对于海边等重点考虑风荷载的建筑,若结构为刚性假定,但是受风荷载影响较大,需要分“单方向”加风荷载!
具体做法:
1、先取消结构“刚性假定”,让风荷载导算到外围节点,(程序默认刚性假定情况下,风荷载自动导算到外部轮廓,不按照外围节点导算);
2、在计算总体参数对话框中增加另外两个方向的风荷载(程序默认的荷载工况时4个,0为恒荷载,1为活荷载,1为0度方向风荷载,2为90度方向风荷载),增加后风荷载工况增加两个:180度风荷载、270度风荷载。
3、利用风荷载加载命令,对结构的4个方向分别加风的迎风面、逆风面的荷载,通过输入体型系数,参数由程序自动确定。
4、计算时再恢复“刚性假定”,得出处理结果。
回复
15楼
又学到不少,节点处理是详图处理.
回复
16楼
操作步骤2如图:
回复
17楼
步骤3如图:
回复
18楼
加载后如图:
回复
19楼
程序自动识别迎风面、背风面,相应不导算给内部多选中的节点。
计算时,仍然对结构采用刚性假定,如图:
回复
20楼
我一般用别的软件比如3D3S要是手工输入都把水平风荷载导到柱子上,单向导,对于框架STRAT是否会把水平风荷载导到梁上?还是怎么导的?
回复
21楼
对于带有大的风洞的维护结构,软件是如何导算的?我一般是在屋面的漂板上开洞!想知道这个怎么考虑?
回复