有3层地下室的风载怎么加(地下室可和上部一起建模吗?) 另外,高层钢结构节点处理的如何?
有3层地下室的风载怎么加(地下室可和上部一起建模吗?)
另外,高层钢结构节点处理的如何?
22楼
STRAT中,对于不同类型的结构有不同的导算风荷载的方式,对于一般的“刚性假定楼层”结构,直接通过外轮廓导算风荷载,由程序自动处理;对于“非房性假定楼层”结构,可以将风荷载导算到外围节点,通过迎风面、背风面分别添加就可以了;对于镂空结构,或者特殊结构,也可以将风荷载导算到构件单元本身,有专门的构件风荷载导算命令;对于坡屋面等情况,可以通过风的网格荷载命令,导算到坡屋面上!
具体操作方式,请具体察看:
风荷载如何添加的帖子内容
回复
23楼
你是什么结构类型, 体形系数多少, 怎么处理? 是不是挡风板的开洞? 如果知道了高度, 风压大小, 直接通过风荷载的线荷载加到板边上就可以了!具体还是看你是什么实际情况!
回复
24楼
又开了眼界,又知道了很多的操作方式
STRAT的建风荷载,跟结构实际使用情况吻合,可以根据不同情况及场合进行模拟。
回复
25楼
22570533 为什么STRAT 的群我老是进不了呢,我想进去跟大家直接交流.
回复
26楼
qwh358476 您好:
“”我一般用别的软件比如3D3S要是手工输入都把水平风荷载导到柱子上,单向导,对于框架STRAT是否会把水平风荷载导到梁上?还是怎么导的”
能不能具体举个例子。
回复
27楼
STRAT提供四种导算风荷载的方式,其中就包含直接导算到梁柱上、适用于镂空结构的模式。对于平面结构,如排架,得侧向风荷载,也适用这种方式。
菜单:特殊荷载/8 风荷载-单元加载。按钮:右侧第二列,倒数第7按钮。命令:WindElem,We.
对话框如下图。
回复
28楼
该命令,还可以加顺风方向,与梁柱投影垂直的风荷载。
STRAT中的各种处理风荷载的方式,在一个工程中可以混合使用。如主体部分采用楼层导算方式,屋顶的镂空构件采用构件模式,都是可以的。
回复
29楼
请问宝石斑竹,为什么我的strat 加风的时候,用的是外围节点导算,为什么我选了节点后,提示 有节点在迎风向重合,请设置迎风、背风,内部节点将被忽略,这个时候会出现迎风、背风选项,但计算后不能点确定,和你上面的图示好象不一样,另外倒算的时候,是不是四个方向都要设置一次,相对应的一边按照迎风,另外一边按照背风设置,您图上的例子是不是一次全选周围节点后,跳出的对话框,上图中您的风荷载加了几次?刚开始学很多地方都不明白.
回复
30楼
选节点时可能会选到内部的节点,这样程序会根据你所选的迎风、背风来自动判断哪个点受力。设两次就可以了,相应的选迎风和背风。
回复
31楼
谢谢楼上
回复