有3层地下室的风载怎么加(地下室可和上部一起建模吗?) 另外,高层钢结构节点处理的如何?
有3层地下室的风载怎么加(地下室可和上部一起建模吗?)
另外,高层钢结构节点处理的如何?
2楼
谢谢楼上,<风的起算高度从3层的地方开始>,就是这个地方,按楼层导风载时,在哪里设置地下层不导风载呢,此处是不是只能按网格导算呢,刚接触该软件,请楼上指教.
回复
3楼
对于刚性假定的结构而言,程序自动按照外轮廓导算风荷载,隐含0度和90度两个方向的风荷载组合;对于非刚性假定结构,需要选择外围节点,按照迎风面,背风面导算风荷载。如果外围受风面比较规则,也可以用风的网格荷载导算;对于镂空结构等,可以直接把风荷载导算到构件上。
可以根据你实际的情况,进行风荷载导算!
第一种情况如图:
回复
4楼
刚性假定选中,按照外轮廓导算:
回复
5楼
提示风荷载数值:
回复
6楼
第二中情况,非刚性假定结构,按照外围节点导算的:
回复
7楼
导算后显示:
回复
8楼
嗯,明白了,谢了yale16
回复
9楼
如果对受风面加风的网格荷载:
回复
10楼
导算后的结果,风网格荷载为绿色显示:
回复
11楼
加辅助线,使形成完整网格。加到辅助线上的荷载,后处理中,会自动删除,不影响结果。
对于镂空结构,可以把风荷载直接加到构件本身上:
回复