一仓库,120米X120米,一层,围护结构为砖墙与混凝土柱混合承重,顶为轻钢顶,不知道需不需要设伸缩缝?谢谢。
一仓库,120米X120米,一层,围护结构为砖墙与混凝土柱混合承重,顶为轻钢顶,不知道需不需要设伸缩缝?谢谢。
2楼
感觉墙体上应该留伸缩缝的,住宅楼好像是大于50米,就有的,仓库具体不知道,估计都是私人的仓库,设计也不太想考虑多
回复
3楼
维护墙部分设计图纸上肯定会有圈梁,没有圈梁就奇怪了。
回复
4楼
按规范设了吧。省去很多麻烦,除非业主强烈要求不设。而且是仓库,对外观的要求也不高。
回复
5楼
楼主所说的是独立柱基础吧?我想在结构设计时应该考虑。也许是疏忽了们最好报建设单位,询问设计单位,这样更妥当。