高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?
高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?
高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?
12楼
楼主要问如何选择高压电缆截面的话,5楼的回答很完善~~
电缆的载流量一定要大于计算电流,还要校验短路热稳定性
回复
13楼
我来直接告诉你吧。楼主问630kVA的高压电缆选用3*70,1600kVA的高压电缆选用多大的电缆。
其实,要看电压等级,若是10kV的电压等级。则3*70的电缆已经足够匹配1600kVA的容量啦。
附送你一个电缆载流量速查表(也是别的楼主分享给我的)。
回复
14楼
前面的兄弟们已经回复的挺详细了!
回复
15楼
感觉高压电缆选型差别很大,同一容量变压器所选高压电缆千差万别。。。
回复
16楼
学习中
回复
17楼
1、载流量2、压降3、机械强度(电缆不用校验)4、校验短路灵敏度5、热稳定校验(很重要,不要选的过大)
回复
18楼
大家都说了一大堆,就是没人说如何去校验,方法呢?公式呢?
回复
19楼
期待.......学习。。。。
回复
20楼
首先载流量、然后校验电缆的动热稳定性,校验公式设计手册上有,似乎还有点复杂!校验动热稳定的关键参数是短路电流和保护动作时间!
回复
21楼
我觉得他的意思是630KVA变压器前高压电缆用3*70,1600kVA的变压器高压电缆选用多大的电缆?
回复