【求助】关于高压断路器和高压电缆选型问题
mingkun128
mingkun128 Lv.5
2011年04月02日 09:03:03
来自于断路器
只看楼主

高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?

高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?
高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?
免费打赏
zyz8438
2011年04月02日 09:11:07
2楼
楼主所说的上面是指什么意思?
回复
mingkun128
2011年04月02日 09:40:10
3楼
630kVA选用高压电缆3*70,1600kVA应选用高压电缆型号是多大?
回复
sihongtong
2011年04月02日 11:20:25
4楼
这个的选择要根据你的允许电流是多大,然后在选择导线三···不过还是的考虑一个修正系数,修正系数的确定的看你的导线布置方式······
回复
cai2561
2011年04月02日 11:48:36
5楼
高压电缆的截面选取要考虑以下方面:
1、根据计算电流,电缆允许载流量必须大于计算电流。
2、电压损失。一般要求线路电压损失要小于5%,当然也有要求高的,没特殊说明按5%。
3、架空线要考虑机械强度问题,而电缆则要考虑短路热稳定度的问题。这两种校验有公式。
电缆或者架空线截面积有三个方面共同考虑。
回复
erbao415
2011年04月02日 14:35:15
6楼
好像没看懂,具体些说说
回复
掌中兲坣
2011年04月02日 14:43:32
7楼
有点不清楚楼主想问什么
回复
永无止境
2011年04月02日 16:26:44
8楼
楼主是不是想问 什么情况下用1250A的断路器?
回复
jhongsong123
2011年04月02日 17:14:54
9楼
5楼说的如下内容总体差不多:
高压电缆的截面选取要考虑以下方面:
1、根据计算电流,电缆允许载流量必须大于计算电流。
2、电压损失。一般要求线路电压损失要小于5%,当然也有要求高的,没特殊说明按5%。
3、架空线要考虑机械强度问题,而电缆则要考虑短路热稳定度的问题。这两种校验有公式。
电缆或者架空线截面积有三个方面共同考虑。

但是还需要考虑短路时的热稳定是否满足要求。
回复
xiebing137743
2011年04月02日 19:55:38
10楼
亲爱的楼主同志,请问你到底想问什么?
回复
zhrbin610
2011年04月02日 22:27:21
11楼
不懂学习中
回复

相关推荐