高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?
高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?
高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?
2楼
楼主所说的上面是指什么意思?
回复
3楼
630kVA选用高压电缆3*70,1600kVA应选用高压电缆型号是多大?
回复
4楼
这个的选择要根据你的允许电流是多大,然后在选择导线三···不过还是的考虑一个修正系数,修正系数的确定的看你的导线布置方式······
回复
5楼
高压电缆的截面选取要考虑以下方面:
1、根据计算电流,电缆允许载流量必须大于计算电流。
2、电压损失。一般要求线路电压损失要小于5%,当然也有要求高的,没特殊说明按5%。
3、架空线要考虑机械强度问题,而电缆则要考虑短路热稳定度的问题。这两种校验有公式。
电缆或者架空线截面积有三个方面共同考虑。
回复
6楼
好像没看懂,具体些说说
回复
7楼
有点不清楚楼主想问什么
回复
8楼
楼主是不是想问 什么情况下用1250A的断路器?
回复
9楼
5楼说的如下内容总体差不多:
高压电缆的截面选取要考虑以下方面:
1、根据计算电流,电缆允许载流量必须大于计算电流。
2、电压损失。一般要求线路电压损失要小于5%,当然也有要求高的,没特殊说明按5%。
3、架空线要考虑机械强度问题,而电缆则要考虑短路热稳定度的问题。这两种校验有公式。
电缆或者架空线截面积有三个方面共同考虑。
但是还需要考虑短路时的热稳定是否满足要求。
回复
10楼
亲爱的楼主同志,请问你到底想问什么?
回复
11楼
不懂学习中
回复