【求助】关于高压断路器和高压电缆选型问题
mingkun128
mingkun128 Lv.5
2011年04月02日 09:03:03
来自于断路器
只看楼主

高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?

高压断路器在上面情况下选用1250A,而一般的变电所用的都是630A的?
高压电缆上面情况下选用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢?
免费打赏
永无止境
2011年04月07日 10:44:10
22楼


从额定电流来说 3*70的电缆也足够,关键是看输送距离有多远。
回复
socky1981
2011年04月08日 00:14:02
23楼
根据计算电流,电缆允许载流量必须大于计算电流
回复
cahnaw
2011年04月08日 16:44:06
24楼
电缆截面应按缆芯持续工作的最高温度和短路时的最高温度不超过允许值的条件选择。先按经济电流密度计算电缆截面,再计算高压侧三相短路电流,校验电缆的短路动热稳定。
回复
killazy
2011年04月11日 11:27:26
25楼
高压电缆一般按经济电流密度选择截面,而经济电流截面一般大于载流量选择截面1~2级。
一般取经济电流密度截面和载流量截面的大者。
另外,电缆载流量应该考虑大于保护开关的额定电流,以防开关未跳,电缆过热的事故。
回复
yayacs1980
2011年04月14日 21:20:23
26楼
楼主怎么话说的没头没尾的
回复
z1g2d3
2011年04月19日 09:42:42
27楼
大家讨论的真是不错,不懂的人也了解了很多
回复
henzey
2011年04月20日 15:55:09
28楼
没看懂,请楼主把问题再描述详细点
回复
dhm071314
2011年05月10日 21:42:23
29楼
在此请教个问题:10KV系统,630A高压真空断路器下面接3X25的YJV22高压电缆,这样可以吗?
回复
sxpms
2011年05月10日 21:45:29
30楼
选大一点没问题
回复
kahn1331
2011年05月16日 10:59:57
31楼
感觉高压电缆选型差别很大
回复

相关推荐