有关水力计算方法的疑问
pjwseu
pjwseu Lv.2
2006年04月13日 16:20:56
只看楼主

看书时,看到:“水力计算方法步骤........若初定为外网直接给水方式,当室外给水管网可利用水压H0≥给水系统所需压力H时,原方案可行;当H略大于H0时,可适当放大部分管段的管径,减小管道系统的水头损失,以满足H0≥H的条件。”为什么要“适当放大部分管段的管径”,因为可利用水压和设计流量不变,而根据沿程水头损失的公式,放大管径,水头损失增大,不是雪上加霜吗?

看书时,看到:

水力计算方法步骤
........
若初定为外网直接给水方式,当室外给水管网可利用水压H0≥给水系统所需压力H时,原方案可行;当H略大于H0时,可适当放大部分管段的管径,减小管道系统的水头损失,以满足H0≥H的条件。”

为什么要“适当放大部分管段的管径”,因为可利用水压和设计流量不变,而根据沿程水头损失的公式,放大管径,水头损失增大,不是雪上加霜吗?
免费打赏
f_jg2003
2006年04月13日 18:10:01
2楼
呵呵,放大管径,水力损失减小,怎么会水头损失增大?
回复
pjwseu
2006年04月13日 20:57:19
3楼
不好意思,是我看错公式了。谢谢f_jg2003。
回复
wennyjiang1021
2006年04月13日 21:26:32
4楼
如果没有画图怎么进行管网水利计算?