水力计算怎么差的这么大??????
蓝正予
蓝正予 Lv.4
2006年04月13日 16:01:18
来自于采暖供热
只看楼主

各位,我不是做设计的是管材厂家,碰到一个这样问题,甲方让我们核算水力平衡。壁挂炉采暖,也是同程的管都采用De25的,一层的压力损失2300pa,二层就11000pa 。这样安装了的话使用会有问题吗,不平衡率在多少才合适啊。

各位,我不是做设计的是管材厂家,碰到一个这样问题,甲方让我们核算水力平衡。壁挂炉采暖,也是同程的管都采用De25的,一层的压力损失2300pa,二层就11000pa 。这样安装了的话使用会有问题吗,不平衡率在多少才合适啊。
免费打赏
f_jg2003
2006年04月13日 19:09:13
2楼
一层和二层怎么差那么多啊?那同不同程也没什么用了。如果按水力计算不平衡要15%吧,如果按现在的安装,一层要设调节装置,多关点阀门也许可以。
回复
bjgdlsg
2006年04月14日 09:55:43
3楼
计算的对吗?
回复