关于消火栓设置问题
wangyongzai
2002年12月30日 23:23:24
只看楼主

住宅(4层)与公寓通过连廊(敞开式)连接,连廊长30m,即住宅与公寓间距为30M,公寓设消火栓,请问住宅是否设消火栓?请指教!!!

住宅(4层)与公寓通过连廊(敞开式)连接,连廊长30m,即住宅与公寓间距为30M,公寓设消火栓,请问住宅是否设消火栓?请指教!!!
免费打赏
ldsun
2002年12月31日 20:16:46
2楼
我认为可以按两栋建筑,各考虑各的。
回复
wangyongzai
2002年12月31日 21:27:45
3楼
LDSUN:
我也是这样认为的,可校对、审核均认为应按一栋建筑考虑!
回复
wsf2002
2002年12月31日 21:56:48
4楼
可以不设
回复
fengxiaod
2002年12月31日 22:24:49
5楼
各自考虑!
回复
typhoon
2003年01月01日 12:29:46
6楼
设!
回复
wangyongzai
2003年01月01日 12:48:00
7楼
typhon:
请问为什么哪条规范规定?
回复
typhoon
2003年01月01日 13:04:01
8楼
虽然所谓间距30m,满足防火间距要求;但是有连廊连着,即可视为一个整体(没有人能保证连廊不会成为火势蔓延的通道),规范曰:设有消火栓系统的建筑应每层设置。此其一;其二,建筑设计追究终身责任,何况区区几个消火栓,甲方根本不放在眼里。所以,于公于私,均需设置!
回复
wsf2002
2003年01月01日 13:31:15
9楼
连廊是敞开式,应该不设
回复