2楼
期待高手出现
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
先给东西给你看看.
回复
5楼
有没有简单的估算方法,谢谢
回复
6楼
查冷冻主机冷凝器的处理水量,再查冷却塔的样本看看。条件:环境温度一致,温差一致;处理水量相似;进出水管径相同;ok
回复
7楼
主要看四方业主的使用要求及建筑物本身的要求.再选就是了.
回复
8楼
查冷冻主机冷凝器的处理水量,再查冷却塔的样本看看。条件:环境温度一致,温差一致;处理水量相似;进出水管径相同;ok
回复
9楼
谢谢
回复
10楼
其实很简单
回复
11楼
根据能量平衡,冷却塔冷量=主机制冷量+压缩机功率。如制冷机的cop值为5,则冷却塔冷量约为1.2倍的主机制冷量。再根据公式:冷却塔流量(m3/h)=冷却塔冷量(kW)÷5÷4.18×3.6即可估算出冷却水流量。注意选择冷却塔时还要根据当地温湿度条件进行校正。
回复