在施工过程中,空调主支管水管均采用无缝钢管,连接风机盘管支管采用DN20镀锌钢管接阀门转紫铜管与盘管接口连接,在此过程中,业主管理单位要求DN20镀锌管与无缝钢管不能直接焊接,又没有快接管件可以连接,请教各位小管径的无缝钢管与镀锌钢管一般是如何连接的?
在施工过程中,空调主支管水管均采用无缝钢管,连接风机盘管支管采用DN20镀锌钢管接阀门转紫铜管与盘管接口连接,在此过程中,业主管理单位要求DN20镀锌管与无缝钢管不能直接焊接,又没有快接管件可以连接,请教各位小管径的无缝钢管与镀锌钢管一般是如何连接的?
2楼
先纠正下
DN100以下用镀锌 以上用无缝 无缝贵
镀锌采用螺纹套丝接 无缝采用焊接 理论上焊接完需要二次镀锌
回复
3楼
镀锌钢管丝扣连接,无缝钢管法兰接,一般不用焊接,焊接是最差的处理方式,不耐腐蚀
回复
4楼
法兰何来?还是要焊接上啊
回复
5楼
无缝管上面焊接一个短丝,短丝与镀锌管用丝接,接头做在易检修的部位。。。。。。
回复
6楼
你可以买一个无缝材质的内丝接头(我这里称无缝管钢束接),一边和无缝钢管焊接,一边和镀锌钢管丝接。
或者就是都用法兰连接。一边是丝接法兰,一边是焊接法兰
其实最简单就是直接焊接。哈哈
其实不要紧。
你这个工艺复杂了,还要转紫铜管接风盘啊。这个难度大啊
人工花的多啊
回复
7楼
版主回答的比较规范。要是所有的施工单位像版主如此规范施工的话,全世界的业主都要中国人做工程了。
回复
8楼
法兰焊接??
回复
9楼
无缝管上面焊接一个短丝,短丝与镀锌管用丝接,接头做在易检修的部位
回复
10楼
绝大多数工程都是焊接的。
回复
11楼
用一根套过丝的无缝钢管短管焊接在主管道上,镀锌管和短管连接就好了!
回复