变电所低压柜中引到消防配电设备回路的断路器可设过载保护吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月31日 18:56:30
来自于断路器
只看楼主

变电所低压柜中引到消防配电设备回路的断路器可设过载保护吗?

变电所低压柜中引到消防配电设备回路的断路器可设过载保护吗?
免费打赏
wension18
2011年04月01日 20:56:29
2楼
静候高手解答,我帮
回复
zhaogangchao123456
2014年02月24日 09:55:11
3楼
期待牛人的回答
回复
lsc19590714
2014年02月26日 14:17:44
4楼
根据消防设计规范,消防泵房主动力配电系统应不设过载自动保护,但应有负荷过载报警信号反馈到消控室由值班人员处理。
回复
北斗01
2016年07月07日 09:50:22
5楼
感谢楼主的无私奉献!
回复
zgcwolf
2016年08月11日 16:37:23
6楼
短路保护,不可设置过载保护
回复
gaogaochen
2017年05月27日 11:59:39
7楼
消防系统是救命的,不可能过载就断电啊,就是把线路、电气烧坏了,也要把火给灭了