如何正确的选择浪涌保护器的型号
ccdq_001
ccdq_001 Lv.4
2011年03月31日 14:33:29
来自于防雷减灾
只看楼主

我问了很多人都说 按级别选择浪涌保护器好象是按最大放电电流 Imax来分,分别有10、20、40、65、80、100末端好象都用10的,一级进线端好象都用40或者65的就够了(听别人说的)我想问的是:如果我设计了一个小建筑和一个负荷大点的建筑,一个是10KW一个是100KW,如果按级别选型,难道都选40或者65的??吗 如何正确的给浪涌保护器选型呢?请高手指教!

我问了很多人都说 按级别选择浪涌保护器
好象是按最大放电电流 Imax来分,分别有10、20、40、65、80、100
末端好象都用10的,一级进线端好象都用40或者65的就够了(听别人说的)
我想问的是:如果我设计了一个小建筑和一个负荷大点的建筑,一个是10KW一个是100KW,如果按级别选型,难道都选40或者65的??吗
如何正确的给浪涌保护器选型呢?请高手指教!
免费打赏
hhsscc
2011年03月31日 18:48:26
2楼
按电子信息系统防雷设计规范选择。
回复
netling
2011年04月02日 16:04:51
3楼
电子信息系统防雷设计规范中有明确的计算方法和选择浪涌的型号的表格,LZ可以按照规范选择,其实无论建筑负荷大小,主要是看环境,在两处环境的界面上需要安装相应等级的浪涌保护器
回复
yamahaya
2011年06月24日 09:13:00
4楼
楼上正解!
回复
woheni2010
2011年07月10日 17:46:39
5楼

和负荷容量没关系 和防雷区和保护等级有关系!!
回复
shuqi.67
2011年07月29日 10:52:32
6楼

同意!
回复