我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
22楼
把你所知道的拿出来分享。若需要,广东范围内本人可以提供服务。
QQ:526759150
回复
23楼
过滤器的问题
风机风量、余压问题
回复
24楼
一般是卫生频次不够,换气次数20次/H已够了。
回复
25楼
换气次数不够
回复
26楼
一般来说,如果是正压车间大颗粒超标,是卫生没有打扫好,以及洁净室的压差对不对,如果是负压车间,就要考虑洁净室密封的问题,包括灯具,开关等,还有就是药品本身污染,可以在不生产的状态下,测一下洁净度
回复
27楼
一般是卫生问题的!!!你把所有墙体都用湿抹布再擦一次!!
回复
28楼
首先,只有MAU系统本身净化能力就很有限,以前我公司的洁净厂房除了MAU之外,主要是RCU来实现净化,能达到3000级。你这个连10万级也达不到,我认为应该从5个方面来查找原因:人、机、物、发、环。1、由人员活动引起的粉尘2、机台运行产生的粉尘3、洁净厂房内外来物品引起的粉尘4、测试方法不正确引起的误差5、外面的大环境引入的粉尘,这一点主要查看高效滤网的过滤能力,有没有风从滤网边缘漏出去。或者需要更换滤网等。自己看看是什么方面的原因,然后找到原因就好解决了!
回复
29楼
有以下两种可能
1、是不是房间卫生没有打扫干净。仔细打扫下。
2、是不是高效过滤器有的出现破损的现象
回复
30楼
还有个问题要考滤一下,气流组织的问题,现在新的GMP标准实施了,全部是动态,大家设计时,气流组织一定要考滤好!不然动态不大好达到!
回复
31楼
边框有泄露,用我们阿尔索过滤设备公司的负压液槽密封箱体就没这个问题哦!
苏州阿尔索过滤设备有限公司是集生物医药洁净室设备研发、制造、检测、销售和设计为一体的高科技企业,业务范围涉及精密仪器、生物医药、食品加工、航天航空等诸多领域。阿尔索公司技术力量雄厚,并拥有国内最先进的数控加工设备,专业生产风淋室、传递窗、超净工作台、高效送风口、风机过滤单元(FFU)、层流罩、及中效、亚高效、高效空气过滤器等多个系列和品种。阿尔索公司产品区别于电子行业的传统产品,专门针对制药行业的特殊应用进行了多项改良并申请了外观与技术专利,性能可靠,质量稳定,远销全国各地,远销国外。
阿尔索公司始终以为客户提供先进、优质、合理、经济的洁净设备为宗旨,打造国际一流品牌为目标,立足国内,面向世界,努力开拓洁净科技新领域。
联系人: 袁经理 1330146 8138
www.aersuo.com
回复