1 、医药工业洁净厂房的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016 的有关规定。 2 、医药工业洁净厂房消防设施的设置,应根据生产的火灾危险性分类、建筑耐火等级、建筑物体积以及生产特点等确定。 3 、医药工业洁净厂房消火栓的设置,应符合下列要求: ① 消火栓宜设置在非洁净区域或空气洁净度等级低的区域:设置在医药洁净区域的消火栓宜嵌入安装。
1
、医药工业洁净厂房的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》
GB50016
的有关规定。
2
、医药工业洁净厂房消防设施的设置,应根据生产的火灾危险性分类、建筑耐火等级、建筑物体积以及生产特点等确定。
3
、医药工业洁净厂房消火栓的设置,应符合下列要求:
① 消火栓宜设置在非洁净区域或空气洁净度等级低的区域:设置在医药洁净区域的消火栓宜嵌入安装。
②
消火栓给水系统的消防用水量不应小于
10 1/s
,每股水量不应小于
5 1/s
。
③
消火栓同时使用的水枪数不应少于两支,水枪充实水柱不应小于
10m
。
④
消火栓的栓口直径应为
65mm
,配备的水带长度不应大于
25m
,水枪喷嘴口径不应小于
19mm
。
4
、医药洁净室(区)及其可通行的技术夹层和技术夹道内,应同时设置灭火设施和消防给水系统。
5
、医药工业洁净厂房配置的灭火器,应满足现行国家标准《建筑灭火器配置规范》
GB50140
的有关规定。
6
、放置贵重设备仪器、物料的医药洁净室(区)设置固定灭火设施时,除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》
GB50016
的有关规定外,尚应符合下列要求:
①
当设置气体灭火系统时,不应采用卤代烷以及能导致人员窒息的灭火剂。
②
当设置自动喷水灭火系统时,宜采用预作用式自动喷水装置。
②
自动喷水灭火系统应釆用内外热镀锌钢管,也可采用铜管、不锈钢管和相应的管件。
知识点:医药工业洁净厂房设计规范--消防设施