医药工业洁净厂房设计规范--消防设施
不想再起名
2022年09月09日 17:28:10
来自于建筑规范
只看楼主

1 、医药工业洁净厂房的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016 的有关规定。 2 、医药工业洁净厂房消防设施的设置,应根据生产的火灾危险性分类、建筑耐火等级、建筑物体积以及生产特点等确定。 3 、医药工业洁净厂房消火栓的设置,应符合下列要求: ①  消火栓宜设置在非洁净区域或空气洁净度等级低的区域:设置在医药洁净区域的消火栓宜嵌入安装。

1 、医药工业洁净厂房的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016 的有关规定。

2 、医药工业洁净厂房消防设施的设置,应根据生产的火灾危险性分类、建筑耐火等级、建筑物体积以及生产特点等确定。
3 、医药工业洁净厂房消火栓的设置,应符合下列要求:

①  消火栓宜设置在非洁净区域或空气洁净度等级低的区域:设置在医药洁净区域的消火栓宜嵌入安装。

②   消火栓给水系统的消防用水量不应小于 10 1/s ,每股水量不应小于 5 1/s
③   消火栓同时使用的水枪数不应少于两支,水枪充实水柱不应小于 10m
④   消火栓的栓口直径应为 65mm ,配备的水带长度不应大于 25m ,水枪喷嘴口径不应小于 19mm
4 、医药洁净室(区)及其可通行的技术夹层和技术夹道内,应同时设置灭火设施和消防给水系统。
5 、医药工业洁净厂房配置的灭火器,应满足现行国家标准《建筑灭火器配置规范》 GB50140 的有关规定。
6 、放置贵重设备仪器、物料的医药洁净室(区)设置固定灭火设施时,除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016  的有关规定外,尚应符合下列要求:
①   当设置气体灭火系统时,不应采用卤代烷以及能导致人员窒息的灭火剂。
②   当设置自动喷水灭火系统时,宜采用预作用式自动喷水装置。
7 、消防给水管道材料的选择,应符合下列要求:
①   消火栓系统应釆用钢管及相应的管件。
②   自动喷水灭火系统应釆用内外热镀锌钢管,也可采用铜管、不锈钢管和相应的管件。


知识点:医药工业洁净厂房设计规范--消防设施

daghy
2022年09月10日 17:42:13
2楼

看一下。怎么下这方面的知识

回复
nj1210
2022年09月11日 11:05:22
3楼

谢谢楼主总结分享规范资料

回复

相关推荐

APP内打开