4000平米洁净厂房的风量设计、风机、制冷量计算该如何开始 真心求教~
4000平米洁净厂房的风量设计、风机、制冷量计算该如何开始 真心求教~
2楼
首先是洁净厂房是什么等级的,千级,万级,还是十万级等。风量=面积*层高*换气次数,冷负荷是一般十万级就按照350瓦每平方,万级是450瓦每平方来估算的。
回复
3楼
冷負荷還是老老實實地算一下吧,4000平方不是個小數量,按單位平方來估算萬一出問題就麻煩了。
風量按換氣次數來算是沒錯,但要做下校核;計算出送風狀態點,根據送風溫差計算出送風量,兩者取其大者。
回复
4楼
居然不支持7Z压缩软件。。。
附件供你参考!比较详细,但是跟国外的设计院比起来,还是差很多,不过应该够用了。
回复
5楼
这个帖子有点才,顶一下楼主,感谢楼主的无私奉献!
回复
6楼
学习中,谢谢各位大神
回复
7楼
大神好多 我这个小白学习了
回复
8楼
古滇艾米 发表于 2014-10-10 09:20 大神好多 我这个小白学习了:handshake
回复
9楼
古滇艾米 发表于 2014-10-10 09:20 大神好多 我这个小白学习了:victory:····
回复
10楼
古滇艾米 发表于 2014-10-10 09:20 大神好多 我这个小白学习了:victory:····
回复
11楼
谢谢楼主,学习了。
回复