我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
12楼
一般来说大颗粒主要是人和物体带进去的
回复
13楼
这种情况80%的可能就是HEPA边缝未处理好,泄露进来的,做一下HEPA扫漏吧
回复
14楼
已经说明,大颗粒不合格,绝对是卫生问题。根据多年调试检测检验,敢这样断定。
回复
15楼
和循环风量,还有气流组织都有关系的呢
回复
16楼
25次都达到万级换气次数了,十万级25次当然能达到要求了,不过浪费就大了,15次足够了吧。
回复
17楼
同意以上观点,卫生较为重要!
回复
18楼
房间本身的卫生问题,多打扫变;不行的话 看下是不是压差没对,没密封好,外界漏风进来
回复
19楼
洁净等级达不到有下列因素,请一一查核:
1.机组各级初效、中效、和高效过滤器是否需要清洗更换
2. 送风量不足,空调机是变频的吗?若是变频的请检查变频设置
3. 风管内部施工过程中是否注意清洁
4.高效过滤风口过滤网是否需更换。
4. 洁净室管理不严。
5. 洁净室与外界风压是否满足要求。
6.余压阀调节是否到位
回复
20楼
会不会是负压了,有没有排风,可能是新风不够。
送风量够不够,如果不够可能高效堵了。
有很多情况要一个个去分析呵呵
回复
21楼
对高效进行检漏。若正常则立是卫生问题
回复