变压器临时减容计算
nitongshan
nitongshan Lv.2
2006年04月12日 16:16:26
来自于变压器
只看楼主

我有一台400KVA变压器因特殊情况需要临时减容为80KVA,我对计量这一块不懂,请教同行帮我算算换后每月在变压器损耗上能节约多少度电?是10KV高供高计4月抄9个字乘600=5400度!现在实际负荷不超过30KW有无功补偿!谢谢!

我有一台400KVA变压器因特殊情况需要临时减容为80KVA,我对计量这一块不懂,请教同行帮我算算换后每月在变压器损耗上能节约多少度电?是10KV高供高计4月抄9个字乘600=5400度!现在实际负荷不超过30KW有无功补偿!谢谢!
免费打赏
zhao123456
2006年04月14日 15:35:19
2楼
查一下该两种型号变压器的铁损耗(kW),乘小时数后相减,大体即为节省部分.
回复
q2840
2006年05月13日 14:16:41
3楼
铁损是不能减的.
回复
nlb
2006年05月15日 14:03:39
4楼

大变压器换小变压器,铁损减小,铜损增加。
但是最大的一项节省,应是少交了基本电费 。
回复
fangshengliao818
2006年05月22日 13:11:32
5楼
基本电费也少啦